DISPOSITIVOS DE OPERAÇÃO PARA
O CONTROLE E O ACIONAMENTO
DE SEMÁFOROS
Botoeiras
• São chaves elétricas acionadas manualmente, podendo ser pulsadoras ou com
trava.
• Seus contatos podem ser:
• Normalmente Aberto (NA) – Normaly Open (NO)
• Normalmente Fechado (NF) – Normaly Closed (NC)
• Contato Comutador (C ou COM)
Elementos de entrada e saída de sinais
Elementos de entrada e saída de sinais
Botoeiras
Contatos Múltiplos
Permite o acionamento
de vários contatos ao
apertar apenas um
botão
Elementos de entrada e saída de sinais
Botoeiras
Elementos de entrada e saída de sinais
Sinalização
• Sinalização visual ou sonora para chamar a atenção do operador para uma situação
determinada.
DISPOSITIVOS DE MANOBRA
Dispositivos de Manobra
Contator
• Dispositivo de manobra que possibilita criar a lógica de acionamento do circuito de
comando.
Dispositivos de Manobra
Contator
Definição 1: É um dispositivo de manobra mecânica, acionado magneticamente, que
permite comandar grandes intensidades de corrente, através de um circuito auxiliar
de baixa intensidade de corrente.
Definição 2: Chave de operação não manual(chave eletromagnética).
Dispositivos de Manobra
Contator
• Princípio de funcionamento do contator
Dispositivos de Manobra
Contator
• Os contatos principais e auxiliares se alternam quando a bobina é
alimentada.
Dispositivos de Manobra
Contator
Existem contatores simples com apenas um contato auxiliar( NA ou NF). E outros
contatores mais completos com 2, 3 ou mais contatos auxiliares(NA ou NF).
Conexões físicas:
Contatosprincipais de força:
(L1 L2 L3 e T1 T2 T3)
Terminais da bobina
(A1 A2)
Contato auxiliar NA
(NO - Normaly Open)
Contato auxiliar NF
(NC - Normaly Closed)
Dispositivos de Manobra
Contator
• Categoria de contatores e suas indicações de uso:
AC1: é aplicado em cargas ôhmicas ou pouco indutivas, como aquecedores e
fornos à resistência.
AC2: é aplicado no acionamento de motores de indução com rotor bobinado.
AC3: é aplicado para ligação de motores com rotor "gaiola de esquilo” em
cargas normais como bombas, ventiladores e compressores.
AC4: é aplicado para manobras pesadas, como acionar o motor de indução em
plena carga, reversão em plena marcha e operação intermitente.
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
Dispositivos de proteção
Chave de emergência
• Esse dispositivo não oferece nenhuma proteção propriamente dita, pois ele não
age automaticamente, deve ser operado manualmente;
• Entretanto essa chave oferece uma segurança de operação ao disponibilizar um
rápido acionamento para desligamento do circuito em casos de emergência;
• Após acionado só permite o religamento girando o botão para a direita.
Proteções:
• NENHUMA
Dispositivos de proteção
Disjuntores Termomagnéticos
• Para proteção de sobrecorrente e sobrecarga.
Sobrecarga é o aquecimento do circuito causado por uma corrente no qual o
equipamento não foi dimensionado para suportá-la. Pode ser causado por
equipamento que consome uma alta corrente, ou por um equipamento que está
sob trabalho acima de sua capacidade.
Proteções:
• Sobrecorrente
• Sobrecarga
Simbologia
1
2 4 6
3 5
Dispositivos de proteção
Disjuntores Termomagnéticos
Curva de disjuntores
Existem 3 curvas de atuação de disjuntores ‘B’, ‘C’ e ‘D’. Não nomearam ‘A’ para evitar
confusão com a medida Ampère. As curvas definem o tempo de atuação para picos de
corrente curtos, para que o disjuntor não atue em picos de corrente de partida.
Curva B: Cargas basicamente resistivas, ruptura de 3 a 5 vezes a corrente nominal.
Ex.: Chuveiros, aquecedores, circuitos TUG.
Curva C: Pequenas cargas reativas, ruptura de 5 a 10 vezes a corrente nominal.
Ex.: Ar-condicionado, bombas pequenas, micro-ondas, luminárias com reatores.
Curva D: Grandes cargas reativas, ruptura de 10 a 20 vezes a corrente nominal
Ex.: Motores de alta potência, elevadores, transformadores, maquinas de
solda.
Dispositivos de proteção
Relé Falta de Fase e Sequência de Fases
Em Máquinas Elétricas Trifásicas, a falta de fase causa um desbalanceamento de forças
no rotor, dessa forma a máquina irá começar apresentar mal funcionamento:
• Barulho e "zumbido" anormal e alto;
• Fortes vibrações;
• Dificuldade de realizar a partida.
Caso o problema permaneça por muito tempo(t ≥ 3s) poderá ocasionar a queima dos
rolamentos. O relé falta de fase identifica quando uma das fases está faltando e desliga
o circuito de alimentação da máquina. Em alguns casos a sequência de fases não pode
ser invertida, sendo assim o relé também fará o desligamento do circuito.
Dispositivos de proteção
Relé Falta de Fase
Encontrado no
mercado com 1 ou
mais contatos
comutadores
Simbologia
Dispositivos de proteção
Relé Falta de Fase
RELÉS TEMPORIZADORES
 Na prevenção de sobrecarga, os temporizadores podem ser usados a fim de impedir que vários motores partam ao mesmo tempo e suas correntes
de partida sejam somadas;
 Os motores são acionados por temporizadores com valores diferentes a fim de que eles partam em instantes diferentes, evitando a soma das
correntes de partida;
 A maioria dos modelos emprega, como gerador de temporização, um par RC;
 A temporização por par RC é pouco precisa porque tanto a resistividade elétrica do resistor como a permissividade elétrica do capacitor são variáveis
com a temperatura;
 Alguns temporizadores utilizam, como gerador de temporização, um contador binário formado por flip-flops do tipo datum;
 Temporizadores digitais podem ser acionador por um par RC ou por um cristal (XTAL);
 O acionamento por cristal é mais preciso do que o acionamento por RC;
 O acionamento por cristal é empregado nos temporizadores das CLP´s.
Tipos de relés temporizadores:
1. RTW – RE
2. RTW – PE
3. RTW – CI
4. RTW – RD
5. RTW – ET
→ Retardo na Energização (defalt);
→ Pulso na Energização;
→ Cíclico ou Intermitente;
→ Retardo na Desenergização;
→ Estrela-Triângulo (temporizadore acopladores no mesmo módulo).
Figura 3. – Exemplo de simbologia para um modelo de relé temporizador .
Tipos de acionamento :
 24Vcc / 240Vca
 Comando
(A1,A2,A3)
(A1,A2,B1)
- A1,A2:220V~ – A3,A2:24V;
- A1,A2:220V~ – B1,A2:comando.
Tipos de sinalização:
 Led verde: Dispositivo energizado;
 Led vermelho:Bobina energizada.
Figura 4. – Sinalização .
Um dial aciona um trim-pot interno que ajustar a temporização.
Aplicações:
1. Prevenção de sobrecarga no sistema de potência durante
partidas de motores;
2. Chaves de partida Estrela - Triângulo;
3. Chaves compensadoras (redução da corrente de arranque);
4. Padronização de sinais para CLP’s (Contoladores Lógicos
Programáveis);
5. Auxílio na automação e sincronismo industrial;
6. Quadros de comando.
1 – Relé com retardo na energização(On-Delay) – Após a energização do relé, tem início a contagem
do tempo( T ) ajustado no dial. Decorrido este tempo, ocorre a energização da bobina e a comutação dos
contatos de saída(15-16/18 e 25-26/28), os quais permanecem neste estado até que a alimentação seja
interrompida.
Figura 5. – Diagrama de tempo para um relé de retardo na energização .
Figura 6. – Exemplos de relés de retardo na energização.
Relé On-Delay
2 – Relé com pulso na energização(Relé - PE) – Após a energização do dispositivo, a bobina é
energizada instantaneamente, os contatos de saída são comutados instantaneamente e permanecem
acionados durante o período(T) ajustado no dial.
Figura 11. – Diagrama de tempo para um relé de pulso na energização .
Figura 12. – Exemplos de relés de pulso na energização.
Relé - PE
3 – Relé CI (Cíclico ou Intermitente)
 Após a energização do relé, os contatos de saída são acionados e desacionados ciclicamente, alternadamente;
 O dial superior determina o tempo em que a bobina permanece acionada - TON;
 O dial inferior determina o tempo em que a bobina permanece desligada - TOFF;
 São dois circuitos RC, um para TON, outro para TOFF;
 A regulagem é feita de maneira independente;
 Modelo cíclico simétrico: Dutty-cycle de 50% (TON = TOFF);
 Alguns modelos possuem os escopos das configurações de TON e de TOFF diferentes;
 Alguns modelos possuem ajuste fino e ajuste grosso;
o Ajuste fino: Pequeno escopo, grande precisão;
o Ajuste grosso: Grande escopo, pequena precisão.
Figura 13. – Diagrama de tempo para um relé cíclico .
Figura 14. – Exemplos de relés cíclicos.
Relé - Cíclico
Figura 15. – Exemplos de relés cíclicos.
Figura 16. – Exemplos de relés cíclicos.
tON – ajuste grosso
tON – ajuste fino
tOFF – ajuste fino
tOFF – ajuste grosso
Relé - Cíclico
4 - Relé com retardo na desenergização(Off-Delay)
 Após a energização do relé, os contatos de saída comutam instantaneamente;
 Ao remover a energização, os contatos de saída retornam à condição original após o período
(T) ajustado no dial;
 O delay na desenergização é gerado pelo processo de descarregamento capacitivo;
 Para que este tempo aconteça, é preciso que o capacitor esteja plenamente carregado;
 Isso significa que o pulso na alimentação não pode ser muito estreito;
 O capacitor age como um filtro passa-baixas;
 Para que o acionamento da carga seja quase instantâneo, o resistor do par RC precisa ser baixo;
 Para que o descarregamento do capacitor seja lento, o resistor do par RC precisa ser alto;
 São usados dois resistores, um para carregamento e outro para descarregamento;
 Uma aplicação típica para um relé de retardo na desenergização é a imposição de uma histerese booleana para evitar um chaveamento de alta
freqüência;
 Esta proteção impede que o dispositivo seja desligado quando a alimentação é desligada em um pulso negativo estreito;
 Esta proteção também pode ser obtida por meio do uso do relé de retardo na energização, porém, o retardo na desenergização oferece a vantagem de
manter o equipamento em funcionamento.
Figura 19. – Diagrama de tempo para um relé de retardo na desenergização .
Figura 20. – Exemplos de relés de retardo na desenergização.
Relé Off-Delay
5 – Relé - Estrela-Triângulo
 Após a energização do dispositivo, os contatos de saída estrela comutam instantaneamente,
permanecendo acionados durante o período (T) ajustado no dial;
 Após o tempo (TM) de 100ms os terminais triângulo serão então acionados e permanecem neste
estado até que a alimentação seja interrompida;
Figura 21. – Diagrama de tempo para um relé estrela-triângulo .
 O tempo (TM) determina o intervalo entre a ligação
estrela e a ligação triângulo;
 Este intervalo é dado para evitar um curto-circuito
entre as fases durante a comutação;
 Este curto-circuito poderia acontecer porque a
ligação estrela une três terminais do motor, e estes
terminais são ligados às fases durante a ligação
triângulo;
 O curto-circuito na comutação poderia ocorrer por
motivo de arco-voltaico nos contatores;
 O intervalo deve ser grande ao ponto de permitir a
completa extinção dos três arcos voltaicos, um para
cada fase.


Y
Relé – Estrela - Triângulo
Figura 22. – Exemplos de relés estrela-triângulo.
6 – Relé multifunção – A mesma temporização pode ser usada
de diversas formas.
CLE: Função retardo (RE) ou pulso (PE) na energização.
CLI: Divisor de freqüência. CLPI: Monitor de corrente.
Figura 23. – Exemplos de relés multifunção.
 Quando o relé possui configuração de trigger (gatilho; borda de subida ou borda de
descida); este comando configura as entradas de controle (CP – Control Pulse) dos
flip-flops de um contador digital que age como temporizador;
 Geralmente, nos relés com temporização dada por contador binário, a base de tempo é
obtida por meio de um oscilador a cristal a fim de oferecer melhor precisão;
 O relé acoplador pode ser incorporado a um voltímetro ou a um amperímetro de modo
a comportar-se como um sensor de limiar (threshold) de tensão ou de corrente;
 Um relé pode apresentar retardo na energização e na desenergização no mesmo
dispositivo.
Função RE: Retardo na energização.
Função RI: Retardo intermitente.
Figura 24. – Exemplos de relés multifunção.
Relé Multifunção
Figura 25. – Exemplo de relé multifunção.
Figura 26. – Exemplo de relé multifunção .
Figura 27. – Temporizador para semanas e anos.
Relé Multifunção
FIM

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Acionamentos e controle de semáforos.pptx

04_elementosdesubestao-130123052021-phpapp01.pdf
04_elementosdesubestao-130123052021-phpapp01.pdf04_elementosdesubestao-130123052021-phpapp01.pdf
04_elementosdesubestao-130123052021-phpapp01.pdfOlney joner
 
Apresentação Processamento de sinas-Aula7-Tiristores-pdf.pdf
Apresentação Processamento de sinas-Aula7-Tiristores-pdf.pdfApresentação Processamento de sinas-Aula7-Tiristores-pdf.pdf
Apresentação Processamento de sinas-Aula7-Tiristores-pdf.pdfMatheus Zanin Moreira
 
Redes e Subestação de Energia Iª PARTE
Redes e Subestação de Energia Iª PARTERedes e Subestação de Energia Iª PARTE
Redes e Subestação de Energia Iª PARTEAdão manuel Gonga
 
[E-BOOK 2] - Comandos Elétricos 2.pdf
[E-BOOK 2] - Comandos Elétricos 2.pdf[E-BOOK 2] - Comandos Elétricos 2.pdf
[E-BOOK 2] - Comandos Elétricos 2.pdfLucasEduardoSilva7
 
slides - sae.pdf
slides - sae.pdfslides - sae.pdf
slides - sae.pdffilipeisep
 
[E-BOOK 3] - Comandos Elétricos 3.pdf
[E-BOOK 3] - Comandos Elétricos 3.pdf[E-BOOK 3] - Comandos Elétricos 3.pdf
[E-BOOK 3] - Comandos Elétricos 3.pdfLucasEduardoSilva7
 
Exercícios Sinalização Automatismos I.pptx
Exercícios Sinalização Automatismos I.pptxExercícios Sinalização Automatismos I.pptx
Exercícios Sinalização Automatismos I.pptxOctavioSPereira
 
Ed64 fasc seletividade_cap17
Ed64 fasc seletividade_cap17Ed64 fasc seletividade_cap17
Ed64 fasc seletividade_cap17Wendel Rezende
 
Comados eletricos.pdf
Comados eletricos.pdfComados eletricos.pdf
Comados eletricos.pdfMrioCouto1
 
Dispositivos de Comandos elétricos
Dispositivos de Comandos elétricosDispositivos de Comandos elétricos
Dispositivos de Comandos elétricosEduardo Sacomano
 
Exercicios controladores ca ca diretos
Exercicios controladores ca ca diretosExercicios controladores ca ca diretos
Exercicios controladores ca ca diretosJosh Henwit
 
Cabine PRIMARIA - SENAI.pdf
Cabine PRIMARIA - SENAI.pdfCabine PRIMARIA - SENAI.pdf
Cabine PRIMARIA - SENAI.pdfDenilsonLima42
 

Semelhante a Acionamentos e controle de semáforos.pptx (20)

3612 puc automação_parte5
3612 puc automação_parte53612 puc automação_parte5
3612 puc automação_parte5
 
04_elementosdesubestao-130123052021-phpapp01.pdf
04_elementosdesubestao-130123052021-phpapp01.pdf04_elementosdesubestao-130123052021-phpapp01.pdf
04_elementosdesubestao-130123052021-phpapp01.pdf
 
Subesta o
Subesta  oSubesta  o
Subesta o
 
Apresentação Processamento de sinas-Aula7-Tiristores-pdf.pdf
Apresentação Processamento de sinas-Aula7-Tiristores-pdf.pdfApresentação Processamento de sinas-Aula7-Tiristores-pdf.pdf
Apresentação Processamento de sinas-Aula7-Tiristores-pdf.pdf
 
Redes e Subestação de Energia Iª PARTE
Redes e Subestação de Energia Iª PARTERedes e Subestação de Energia Iª PARTE
Redes e Subestação de Energia Iª PARTE
 
[E-BOOK 2] - Comandos Elétricos 2.pdf
[E-BOOK 2] - Comandos Elétricos 2.pdf[E-BOOK 2] - Comandos Elétricos 2.pdf
[E-BOOK 2] - Comandos Elétricos 2.pdf
 
slides - sae.pdf
slides - sae.pdfslides - sae.pdf
slides - sae.pdf
 
[E-BOOK 3] - Comandos Elétricos 3.pdf
[E-BOOK 3] - Comandos Elétricos 3.pdf[E-BOOK 3] - Comandos Elétricos 3.pdf
[E-BOOK 3] - Comandos Elétricos 3.pdf
 
Pratica ed 8
Pratica ed 8Pratica ed 8
Pratica ed 8
 
ci temporizador 555
ci  temporizador 555ci  temporizador 555
ci temporizador 555
 
Estrela triângulo
Estrela triânguloEstrela triângulo
Estrela triângulo
 
Exercícios Sinalização Automatismos I.pptx
Exercícios Sinalização Automatismos I.pptxExercícios Sinalização Automatismos I.pptx
Exercícios Sinalização Automatismos I.pptx
 
Ed64 fasc seletividade_cap17
Ed64 fasc seletividade_cap17Ed64 fasc seletividade_cap17
Ed64 fasc seletividade_cap17
 
Comados eletricos.pdf
Comados eletricos.pdfComados eletricos.pdf
Comados eletricos.pdf
 
Dispositivos de Comandos elétricos
Dispositivos de Comandos elétricosDispositivos de Comandos elétricos
Dispositivos de Comandos elétricos
 
Apostila comandos eletricos
Apostila comandos eletricosApostila comandos eletricos
Apostila comandos eletricos
 
Exercicios controladores ca ca diretos
Exercicios controladores ca ca diretosExercicios controladores ca ca diretos
Exercicios controladores ca ca diretos
 
Introdução.pptx
Introdução.pptxIntrodução.pptx
Introdução.pptx
 
Cabine PRIMARIA - SENAI.pdf
Cabine PRIMARIA - SENAI.pdfCabine PRIMARIA - SENAI.pdf
Cabine PRIMARIA - SENAI.pdf
 
Proteção
ProteçãoProteção
Proteção
 

Último

DESTRAVANDO O NOVO EDITAL DA CAIXA ECONOMICA
DESTRAVANDO O NOVO EDITAL DA CAIXA ECONOMICADESTRAVANDO O NOVO EDITAL DA CAIXA ECONOMICA
DESTRAVANDO O NOVO EDITAL DA CAIXA ECONOMICAPabloVinicius40
 
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPM
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPMApresentação Manutenção Total Produtiva - TPM
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPMdiminutcasamentos
 
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docx
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docxTRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docx
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docxFlvioDadinhoNNhamizi
 
10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx
10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx
10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptxVagner Soares da Costa
 
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptxVagner Soares da Costa
 
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REVIT MEP -.pdf
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REVIT MEP -.pdfPROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REVIT MEP -.pdf
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REVIT MEP -.pdfdanielemarques481
 

Último (6)

DESTRAVANDO O NOVO EDITAL DA CAIXA ECONOMICA
DESTRAVANDO O NOVO EDITAL DA CAIXA ECONOMICADESTRAVANDO O NOVO EDITAL DA CAIXA ECONOMICA
DESTRAVANDO O NOVO EDITAL DA CAIXA ECONOMICA
 
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPM
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPMApresentação Manutenção Total Produtiva - TPM
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPM
 
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docx
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docxTRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docx
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docx
 
10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx
10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx
10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx
 
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx
 
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REVIT MEP -.pdf
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REVIT MEP -.pdfPROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REVIT MEP -.pdf
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REVIT MEP -.pdf
 

Acionamentos e controle de semáforos.pptx

  • 1. DISPOSITIVOS DE OPERAÇÃO PARA O CONTROLE E O ACIONAMENTO DE SEMÁFOROS
  • 2. Botoeiras • São chaves elétricas acionadas manualmente, podendo ser pulsadoras ou com trava. • Seus contatos podem ser: • Normalmente Aberto (NA) – Normaly Open (NO) • Normalmente Fechado (NF) – Normaly Closed (NC) • Contato Comutador (C ou COM) Elementos de entrada e saída de sinais
  • 3.
  • 4. Elementos de entrada e saída de sinais Botoeiras Contatos Múltiplos Permite o acionamento de vários contatos ao apertar apenas um botão
  • 5. Elementos de entrada e saída de sinais Botoeiras
  • 6. Elementos de entrada e saída de sinais Sinalização • Sinalização visual ou sonora para chamar a atenção do operador para uma situação determinada.
  • 8. Dispositivos de Manobra Contator • Dispositivo de manobra que possibilita criar a lógica de acionamento do circuito de comando.
  • 9. Dispositivos de Manobra Contator Definição 1: É um dispositivo de manobra mecânica, acionado magneticamente, que permite comandar grandes intensidades de corrente, através de um circuito auxiliar de baixa intensidade de corrente. Definição 2: Chave de operação não manual(chave eletromagnética).
  • 10. Dispositivos de Manobra Contator • Princípio de funcionamento do contator
  • 11. Dispositivos de Manobra Contator • Os contatos principais e auxiliares se alternam quando a bobina é alimentada.
  • 12. Dispositivos de Manobra Contator Existem contatores simples com apenas um contato auxiliar( NA ou NF). E outros contatores mais completos com 2, 3 ou mais contatos auxiliares(NA ou NF). Conexões físicas: Contatosprincipais de força: (L1 L2 L3 e T1 T2 T3) Terminais da bobina (A1 A2) Contato auxiliar NA (NO - Normaly Open) Contato auxiliar NF (NC - Normaly Closed)
  • 13. Dispositivos de Manobra Contator • Categoria de contatores e suas indicações de uso: AC1: é aplicado em cargas ôhmicas ou pouco indutivas, como aquecedores e fornos à resistência. AC2: é aplicado no acionamento de motores de indução com rotor bobinado. AC3: é aplicado para ligação de motores com rotor "gaiola de esquilo” em cargas normais como bombas, ventiladores e compressores. AC4: é aplicado para manobras pesadas, como acionar o motor de indução em plena carga, reversão em plena marcha e operação intermitente.
  • 15. Dispositivos de proteção Chave de emergência • Esse dispositivo não oferece nenhuma proteção propriamente dita, pois ele não age automaticamente, deve ser operado manualmente; • Entretanto essa chave oferece uma segurança de operação ao disponibilizar um rápido acionamento para desligamento do circuito em casos de emergência; • Após acionado só permite o religamento girando o botão para a direita. Proteções: • NENHUMA
  • 16. Dispositivos de proteção Disjuntores Termomagnéticos • Para proteção de sobrecorrente e sobrecarga. Sobrecarga é o aquecimento do circuito causado por uma corrente no qual o equipamento não foi dimensionado para suportá-la. Pode ser causado por equipamento que consome uma alta corrente, ou por um equipamento que está sob trabalho acima de sua capacidade. Proteções: • Sobrecorrente • Sobrecarga Simbologia 1 2 4 6 3 5
  • 17. Dispositivos de proteção Disjuntores Termomagnéticos Curva de disjuntores Existem 3 curvas de atuação de disjuntores ‘B’, ‘C’ e ‘D’. Não nomearam ‘A’ para evitar confusão com a medida Ampère. As curvas definem o tempo de atuação para picos de corrente curtos, para que o disjuntor não atue em picos de corrente de partida. Curva B: Cargas basicamente resistivas, ruptura de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Ex.: Chuveiros, aquecedores, circuitos TUG. Curva C: Pequenas cargas reativas, ruptura de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Ex.: Ar-condicionado, bombas pequenas, micro-ondas, luminárias com reatores. Curva D: Grandes cargas reativas, ruptura de 10 a 20 vezes a corrente nominal Ex.: Motores de alta potência, elevadores, transformadores, maquinas de solda.
  • 18. Dispositivos de proteção Relé Falta de Fase e Sequência de Fases Em Máquinas Elétricas Trifásicas, a falta de fase causa um desbalanceamento de forças no rotor, dessa forma a máquina irá começar apresentar mal funcionamento: • Barulho e "zumbido" anormal e alto; • Fortes vibrações; • Dificuldade de realizar a partida. Caso o problema permaneça por muito tempo(t ≥ 3s) poderá ocasionar a queima dos rolamentos. O relé falta de fase identifica quando uma das fases está faltando e desliga o circuito de alimentação da máquina. Em alguns casos a sequência de fases não pode ser invertida, sendo assim o relé também fará o desligamento do circuito.
  • 19. Dispositivos de proteção Relé Falta de Fase Encontrado no mercado com 1 ou mais contatos comutadores Simbologia
  • 22.  Na prevenção de sobrecarga, os temporizadores podem ser usados a fim de impedir que vários motores partam ao mesmo tempo e suas correntes de partida sejam somadas;  Os motores são acionados por temporizadores com valores diferentes a fim de que eles partam em instantes diferentes, evitando a soma das correntes de partida;  A maioria dos modelos emprega, como gerador de temporização, um par RC;  A temporização por par RC é pouco precisa porque tanto a resistividade elétrica do resistor como a permissividade elétrica do capacitor são variáveis com a temperatura;  Alguns temporizadores utilizam, como gerador de temporização, um contador binário formado por flip-flops do tipo datum;  Temporizadores digitais podem ser acionador por um par RC ou por um cristal (XTAL);  O acionamento por cristal é mais preciso do que o acionamento por RC;  O acionamento por cristal é empregado nos temporizadores das CLP´s. Tipos de relés temporizadores: 1. RTW – RE 2. RTW – PE 3. RTW – CI 4. RTW – RD 5. RTW – ET → Retardo na Energização (defalt); → Pulso na Energização; → Cíclico ou Intermitente; → Retardo na Desenergização; → Estrela-Triângulo (temporizadore acopladores no mesmo módulo). Figura 3. – Exemplo de simbologia para um modelo de relé temporizador . Tipos de acionamento :  24Vcc / 240Vca  Comando (A1,A2,A3) (A1,A2,B1) - A1,A2:220V~ – A3,A2:24V; - A1,A2:220V~ – B1,A2:comando. Tipos de sinalização:  Led verde: Dispositivo energizado;  Led vermelho:Bobina energizada. Figura 4. – Sinalização . Um dial aciona um trim-pot interno que ajustar a temporização. Aplicações: 1. Prevenção de sobrecarga no sistema de potência durante partidas de motores; 2. Chaves de partida Estrela - Triângulo; 3. Chaves compensadoras (redução da corrente de arranque); 4. Padronização de sinais para CLP’s (Contoladores Lógicos Programáveis); 5. Auxílio na automação e sincronismo industrial; 6. Quadros de comando.
  • 23. 1 – Relé com retardo na energização(On-Delay) – Após a energização do relé, tem início a contagem do tempo( T ) ajustado no dial. Decorrido este tempo, ocorre a energização da bobina e a comutação dos contatos de saída(15-16/18 e 25-26/28), os quais permanecem neste estado até que a alimentação seja interrompida. Figura 5. – Diagrama de tempo para um relé de retardo na energização . Figura 6. – Exemplos de relés de retardo na energização. Relé On-Delay
  • 24. 2 – Relé com pulso na energização(Relé - PE) – Após a energização do dispositivo, a bobina é energizada instantaneamente, os contatos de saída são comutados instantaneamente e permanecem acionados durante o período(T) ajustado no dial. Figura 11. – Diagrama de tempo para um relé de pulso na energização . Figura 12. – Exemplos de relés de pulso na energização. Relé - PE
  • 25. 3 – Relé CI (Cíclico ou Intermitente)  Após a energização do relé, os contatos de saída são acionados e desacionados ciclicamente, alternadamente;  O dial superior determina o tempo em que a bobina permanece acionada - TON;  O dial inferior determina o tempo em que a bobina permanece desligada - TOFF;  São dois circuitos RC, um para TON, outro para TOFF;  A regulagem é feita de maneira independente;  Modelo cíclico simétrico: Dutty-cycle de 50% (TON = TOFF);  Alguns modelos possuem os escopos das configurações de TON e de TOFF diferentes;  Alguns modelos possuem ajuste fino e ajuste grosso; o Ajuste fino: Pequeno escopo, grande precisão; o Ajuste grosso: Grande escopo, pequena precisão. Figura 13. – Diagrama de tempo para um relé cíclico . Figura 14. – Exemplos de relés cíclicos. Relé - Cíclico
  • 26. Figura 15. – Exemplos de relés cíclicos. Figura 16. – Exemplos de relés cíclicos. tON – ajuste grosso tON – ajuste fino tOFF – ajuste fino tOFF – ajuste grosso Relé - Cíclico
  • 27. 4 - Relé com retardo na desenergização(Off-Delay)  Após a energização do relé, os contatos de saída comutam instantaneamente;  Ao remover a energização, os contatos de saída retornam à condição original após o período (T) ajustado no dial;  O delay na desenergização é gerado pelo processo de descarregamento capacitivo;  Para que este tempo aconteça, é preciso que o capacitor esteja plenamente carregado;  Isso significa que o pulso na alimentação não pode ser muito estreito;  O capacitor age como um filtro passa-baixas;  Para que o acionamento da carga seja quase instantâneo, o resistor do par RC precisa ser baixo;  Para que o descarregamento do capacitor seja lento, o resistor do par RC precisa ser alto;  São usados dois resistores, um para carregamento e outro para descarregamento;  Uma aplicação típica para um relé de retardo na desenergização é a imposição de uma histerese booleana para evitar um chaveamento de alta freqüência;  Esta proteção impede que o dispositivo seja desligado quando a alimentação é desligada em um pulso negativo estreito;  Esta proteção também pode ser obtida por meio do uso do relé de retardo na energização, porém, o retardo na desenergização oferece a vantagem de manter o equipamento em funcionamento. Figura 19. – Diagrama de tempo para um relé de retardo na desenergização . Figura 20. – Exemplos de relés de retardo na desenergização. Relé Off-Delay
  • 28. 5 – Relé - Estrela-Triângulo  Após a energização do dispositivo, os contatos de saída estrela comutam instantaneamente, permanecendo acionados durante o período (T) ajustado no dial;  Após o tempo (TM) de 100ms os terminais triângulo serão então acionados e permanecem neste estado até que a alimentação seja interrompida; Figura 21. – Diagrama de tempo para um relé estrela-triângulo .  O tempo (TM) determina o intervalo entre a ligação estrela e a ligação triângulo;  Este intervalo é dado para evitar um curto-circuito entre as fases durante a comutação;  Este curto-circuito poderia acontecer porque a ligação estrela une três terminais do motor, e estes terminais são ligados às fases durante a ligação triângulo;  O curto-circuito na comutação poderia ocorrer por motivo de arco-voltaico nos contatores;  O intervalo deve ser grande ao ponto de permitir a completa extinção dos três arcos voltaicos, um para cada fase.   Y Relé – Estrela - Triângulo Figura 22. – Exemplos de relés estrela-triângulo.
  • 29. 6 – Relé multifunção – A mesma temporização pode ser usada de diversas formas. CLE: Função retardo (RE) ou pulso (PE) na energização. CLI: Divisor de freqüência. CLPI: Monitor de corrente. Figura 23. – Exemplos de relés multifunção.  Quando o relé possui configuração de trigger (gatilho; borda de subida ou borda de descida); este comando configura as entradas de controle (CP – Control Pulse) dos flip-flops de um contador digital que age como temporizador;  Geralmente, nos relés com temporização dada por contador binário, a base de tempo é obtida por meio de um oscilador a cristal a fim de oferecer melhor precisão;  O relé acoplador pode ser incorporado a um voltímetro ou a um amperímetro de modo a comportar-se como um sensor de limiar (threshold) de tensão ou de corrente;  Um relé pode apresentar retardo na energização e na desenergização no mesmo dispositivo. Função RE: Retardo na energização. Função RI: Retardo intermitente. Figura 24. – Exemplos de relés multifunção. Relé Multifunção
  • 30. Figura 25. – Exemplo de relé multifunção. Figura 26. – Exemplo de relé multifunção . Figura 27. – Temporizador para semanas e anos. Relé Multifunção